Điểm chung: Nó mang điểm chung là đều đóng cắt được khi với tải (LBS chỉ cắt được mang mẫu tải nhất định nhỏ hơn phổ biến lần so với máy cắt Recloser). Vận hành: - LBS: bảo dưỡng, sửa chữa đem đi lắp đặt thì thuận lợi hơn. với quy mô nhỏ (như 1 cấp điện cho 1 khu vực không quan trọng, ít phụ tải…) thì buộc phải lắp LBS hơn vì hiệu quả kinh tế nó mang đến là đầu tư ít. - Recloser: lắp đặt phức tạp hơn, đề nghị kỹ thuật cao hơn, người vận hành cũng nên mang trình độ chuyên môn nhất định, lúc lắp Recloser về nguyên tắc thì vẫn phải phải hài hòa cầu dao thường để cảnh báo sự cố đường dây một các tốt hơn Tuy nhiên LBS không thể so sánh được với Recloser vì bản chất Recloser là một máy cắt sở hữu chức năng tự đóng lại nên ngoài khả năng loại trừ đoạn đường dây phía sau nó lúc sự cố, có sự cố thoáng qua nó sẽ tự đóng lại để cấp điện trở lại giảm thời gian gián đoạn cấp điện. Recloser thường lắp ở trên (cho) đường dây, còn LBS với thể lắp trên đường dây với thể lắp ở trạm biến áp, phân phối… Các bạn có thể tham khỏa thêm về thiết bị Recloser tại: http://minhlongelectric.vn/san-pham/recloser Recloser là một trang bị đóng cắt tự động hoạt động tin cậy và kinh tế phục vụ lưới cung cấp tới cấp điện áp 38KV. Kết cấu gọn nhẹ, dễ lắp đặt, vận hành. Đối mang lưới cung ứng Recloserlà đồ vật hợp bộ gồm những bộ phận sau: + Bảo vệ quá mẫu + Tự đóng lại (TĐL) + đồ vật đóng cắt + Điều khiển bằng tay Vị trí đặt: + Recloser có thể đặt bất kỳ nơi nào trên hệ thống mà thông số định mức của nó thỏa mãn những đòi hỏi của hệ thống. những vị trí hợp lý mang thể là: + Đặt tại trạm như thứ bảo vệ chính của hệ thống + Đặt trên đường dây trục chính nhưng cách xa trạm để phân đoạn các đường dây dài, như vậy ngăn chặn sự ảnh hưởng đến đa số hệ thống lúc với sự cố cách xa nguồn. + Đặt trên những nhánh rẽ của đường dây trục chính nhằm bảo vệ đường dây trục chính khỏi bị ảnh hưởng do những sự cố trên nhánh rẽ. sở hữu 5 chi tiết chính buộc phải được xét đến để áp dụng chính xác những loại recloser mạch điều khiển tự động: + Điện áp định mức của Recloser nên lớn hơn hoặc bằng điện áp của hệ thống. + Mẫu điện sự cố lớn nhất với thể xảy ra tại vị trí đặt Recloser: dòng điện này mang thể tính được. Định mức cắt của Recloser cần bằng hoặc to hơn mẫu sự cố lớn nhất mang thể sở hữu của hệ thống. + Dòng điện phụ tải cực đại: là dòng định mức cực đại của Recloser phải to hơn hoặc bằng dòng tải cực đại ước lượng trước của hệ thống. Đối có Recloser điều khiển bằng điện tử, dòng cắt cực tiểu được mua độc lập sở hữu loại định mức lâu dài cực đại của Recloser, mặc dù nó thường không quá 2 lần gía trị đấy (giá trị dòng cắt ít nhất là gấp 2 lần dòng phụ tải đỉnh). + Loại sự cố nhỏ nhất trong vùng được bảo vệ bởi Recloser: sở hữu thể xảy ra ở cuối đoạn đường dây được bảo vệ phải được kiễm tra để xem Recloser với thể cảm nhận được để cắt dòng hay ko. + Phối hợp những thiết bị bảo vệ khác trên cả phía nguồn và phía tải của Recloser: Việc phối hợp trên các đồ vật lắp đặt phía trước và sau Recloser siêu quan trọng khi 4 thông số thứ 1 đã được thoã mãn. Việc lựa chọn thời gian trễ phù hợp và thứ tự hoạt động chính xác rất quan trọng sở hữu bất kỳ việc cắt tức thời và mất điện do sự cố sẽ được hạn chế đến phần nhỏ nhất mang thể của đường dây.