Bảo vệ An toàn cho thiết bị Viễn thông & Truyền hình.

Thảo luận trong 'Rao Vặt Tổng Hợp' bắt đầu bởi phieudu21p14, 19/7/15.

  1. phieudu21p14
    Offline

    phieudu21p14 Expired VIP

    Tham gia ngày:
    8/7/15
    Bài viết:
    171
    Đã được thích:
    0
    ATFREQ là dòng thiết bị chong set cáp đồng trục và Feeder. Bảo vệ hầu hết các ứng dụng cho Thu phát sóng Truyền hình, Viễn thông, Truyền số liệu, Camera an ninh .v.v.

    Nguyên lý hoạt động cuar chứng là chuyển hướng các xung điện đột biến do sét đánh và sét cảm ứng trên đường dây xuống đất một cách an toàn, nhờ đó tránh được các thiệt hại cho các thiết bị viễn thông, TV hoặc các thiết bị khác đang kết nối trực tiếp (như DVD, video, các bộ giải mã, hệ thống nghe nhạc & chiếu phim .v.v.).
    [​IMG]​
    • Sử dụng công nghệ ống phóng khí chịu được dòng xung 10kA.
    • Suy hao tín hiệu rất nhỏ.
    • Thời gian đáp ứng nhanh tức thì.
    • Sự phóng điện diễn ra bên trong, không gây ra tia lửa bên ngoài thiết bị.
    • Kích thước nhỏ gọn dễ lắp đặt
    • Có nhiều kiểu đầu nối riêng theo mỗi ứng dụng.

    Thiết bị chong set cáp đồng trục ATFREQ đã được thử tại các phòng thí nghiệm độc lập, các kết quả thử nghiệm về tính năng kỹ thuật đáp ứng các tiêu chuẩn liên quan.

    Lắp đặt thiết bị chống sét cáp đồng trục ATFREQ:

    [​IMG]​
    Các thiết bị chống sét ATFREQ được thiết kế lắp nối tiếp với cáp tín hiệu treo nổi, được lắp gần với thiết bị cần bảo vệ.

    Mỗi thiết bị bảo vệ kèm theo hai đầu nối đồng trục dễ dàng xen vào và một cực nối đất. AT cung cấp các thiết bị bảo vệ với các đầu nối sử dụng rộng rãi (BNC, UHF, N, F, TV, 7/16) và các bộ tiếp hợp đực/cái để xen trực tiếp ở mọi kiểu nối.

    Điều lưu ý là các thiết bị chong set feeder bảo vệ cho đường tín hiệu cáp đồng trục từ cáp treo, không sử dụng cho đường nguồn điện. Nguồn cấp điện nên bảo vệ bởi các thiết bị cắt sét lan truyền chuyên dụng như ATSUB , ATCOVER, ATSHOCK hoặc ATVOLT .

    Nối đất được thực hiện khi dùng một vít M5 phía mặt bên thiết bị và phải được kéo thẳng nhất có thể.

    Do cách lắp đặt của chúng, các cáp treo là một trong các thành phần phơi nhiễm nhất đối với sự phóng điện sét. Ngay cả khi công trình đã trang bị kim thu sét ESE thì sự ảnh hưởng thứ cấp từ dòng điện sét vẫn rất lớn trên các đường truyền dẫn. Do vậy các thiết bị đầu cuối vẫn bị hư hỏng nếu không trang bị các thiết bị bảo vệ này.

    Lưu ý : Nối tiếp địa cho ATFREQ
    Tiếp đất trong toàn bộ hệ thống phải được liên kết trực tiếp với nhau hoặc thông qua thiết bị đẳng thế, điện trở tiếp đất phải nhỏ hơn 10Ω. Nếu không tuân thủ theo các chỉ dẫn và thông số kỹ thuật khi sử dụng hoặc lắp đặt, việc bảo vệ bằng các thiết bị này có thể gây nguy hiểm.

    Thông số kỹ thuật chung của dòng ATFREQ
    Khả năng cắt sét tối đa (sóng 8/20μs):Imax 10kA
    Khả năng cắt sét định mức C2 10kV (1,2/50μs) / 5kA(8/20μs): In(C2) 5kA
    Thời gian nhạy đáp < 100ns
    Nhiệt độ làm việc -40ºC đến +70ºC
    Vị trí lắp đặt SPD Bên trong nhà
    Kiểu nối Nối tiếp (hai cổng)
    Chất liệu vỏ Thép
    Bảo vệ vỏ IP20
    Nối đất Vít M5
    Các phép thử được cấp chứng nhận theo: IEC 61643-21, EN 61643-21. Phù hợp với các yêu cầu của: UL 1449. Các tiêu chuẩn liên quan UNE 21186, NFC 17102, UNE-EN62305

    Các model & Thông số Kỹ thuật riêng theo mỗi ứng dụng
    Mã ATFREQ- Đầu nối Dãi tần số Suy hao Trở kháng Điện áp Max (Uc) Công suất
    Điện áp phóng
    AT-2104 TV TV 0-1 GHz < 1,2dB 75Ω 70VDC 50W 90Vdc
    AT-2103 F F(sat). 0-2 GHz < 0,5dB
    AT-2105 50BNC015 BNC 0-1 GHz < 0,15dB 50Ω 70VDC 50W 90Vdc
    AT-2115 50BNC < 0,2dB
    AT-2108 400BNC01 < 0,15dB 200VDC 400W 250Vdc
    AT-2118 400BNC < 0,2dB
    AT-2106 50N N 0-3 GHz

    < 1,5dB 50Ω 70VDC 50W 90Vdc
    AT-2111 400N < 1,5dB 200VDC 400W 250Vdc
    AT-2102 50UHF UHF
    0-3 GHz < 0,3dB 50Ω 70VDC 50W 90Vdc
    AT-2109 400UHF < 0,3dB 200VDC 400W 250Vdc
    AT-2110 7/16 7/16 0,9-2,6 GHz < 0,5dB 50Ω 350VDC 900W 600Vdc
     

Chia sẻ trang này

Chào mừng các bạn đến với Diễn đàn Game Thủ 47 chúc các bạn có những giây phút thật vui vẻ!